顺便提一下,如果是关于 不同负载情况下电缆压降如何计算? 的话,我的经验是:电缆压降,就是电流通过电缆时,因电阻和电抗导致的电压降低。不同负载情况下,计算方法大体一样,但关键是电流值不同,影响压降大小。 1. **首先**,确定电流大小。负载越大,电流越大,压降也越大。电流通常根据负载功率和电压计算,比如单相负载用I = P/U,三相负载用I = P / (√3 × U × 功率因数)。 2. **其次**,知道电缆参数,包括电阻R和电抗X,单位一般是Ω/km,根据电缆长度乘以电阻和电抗得总值。 3. **然后**,用公式计算压降: - 单相:ΔU = I × (R × cosφ + X × sinφ) × 长度 - 三相:ΔU = √3 × I × (R × cosφ + X × sinφ) × 长度 其中,cosφ是负载功率因数,sinφ = √(1 - cosφ²)。 4. **总结**,负载变大,电流增大,压降会上升;功率因数不同,电阻和电抗的影响也不同。计算时一定要用对应的负载电流和功率因数,才能得到准确压降。 简单说,就是先算电流,再带入电缆参数和公式,就能算出不同负载下的压降。